有關施工規範03601無收縮水泥砂漿中依據ASTM C596規範之試驗標準值 Options · View
李世傑
發表時間: Tuesday, April 01, 2014 11:53:41 AM
等級: Newbie
組: Member

註冊時間: 4/1/2014
帖子數量: 1
[Points]: 3
承辦人員你好 請問:
1."交通部公路總局"與"台北市政府"在03601章節之規範採用不同,即ASTM C1090與ASTM C596兩者,
請解釋其採納之定義,是否可以告知ASTM C596所得之收縮率規範值範圍?
2.因目前承接捷運局案子,在材料送審部分,捷運局訂定規範ASTM C596規範值為0%,
已詢問TAF認證試驗室,依ASTM C596規範施作試驗,試驗結果無法達到0%,但在0~0.4%內,請問是否屬合理?
公共工程技術資料庫維護小組
發表時間: Thursday, May 08, 2014 10:14:44 AM
等級: Advanced Member
組: Administration

註冊時間: 1/2/2007
帖子數量: 223
[Points]: -1,083
有關所詢問題,敬請洽詢該工程主辦機關解釋為宜,謝謝。